在线红外水分仪输出的是4到20毫安的模拟量怎么和变频器连接,我想用他控制变频器的频率大小,怎么控制。
秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-02 22:31
如果你用的变频是台达的,那就接ACI 和GND ,变频器的参数P00 频率指令来源设定为由模拟信号4至20MA 控制,20MA对应频率60HZ,当仪表输出电流信号变化时,频率也跟着变化。各种变频都基本是这样的