forcible
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2018-10-07
查看forcible的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-02 22:06
三菱PLC的书上说用M8035和M8036可以实现强制运行,用M8037可以实现强制停止
我今天试着应用,把按钮拨到RUN,随便写个小程序,用M8037的确可以强制停止PLC运行。但是把小按钮拨到sTOP,用M8035和M8036却无论如何都不能实现强制运行,请问大家,怎样可以实现强制启动呢?
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-03 14:54
图片:
你这样做当然不行,你可以试一试下图,X0是RUN;X1是STOP
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-03 14:55
可能看不清,
LD m8000
out m8035
out m8036
ld   x1
out m8037
end
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-07 09:45
不好意思,这几天放假了。
你有没有试过可以不?
如果试过不可以的可以将X0并到M8000的触点上去试试,反正就是这几个问题。