三菱PLC的书上说用M8035和M8036可以实现强制运行,用M8037可以实现强制停止
我今天试着应用,把按钮拨到RUN,随便写个小程序,用M8037的确可以强制停止PLC运行。但是把小按钮拨到sTOP,用M8035和M8036却无论如何都不能实现强制运行,请问大家,怎样可以实现强制启动呢?
分享
liuliu100
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
512 个
工控威望:
671 点
下载积分:
17949 分
在线时间: 950(小时)
注册时间:
2009-07-01
最后登录:
2024-11-26
查看liuliu100的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-03-27 12:15
全看
|
小
中
大
m8037优先执行,哪怕你最后写了rst m8037,只要m8037 on了一下plc也会停止运行