楼主  发表于: 2014-04-29 16:32
现在通讯改为 RS-485 通讯协议为 MODBUS协议  我加一个模块  应该加那个型号! 需要写什么程序和设置什么参数吗 在网上找了很多都是有点 模糊不清 因为本人对通讯还是很生疏很生疏的 希望大家指导下 谢谢了
每天一点点
edwingan47
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 21813 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2014-03-10
最后登录: 2019-01-27
查看edwingan47的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-29 16:59
1。FX3U-485ADP-MB-- 可用普通通讯协议或MODBUS协议. 如用普通通讯协议接线最长可达500米。
2。FX3U-485-BD-- 只可用普通通讯协议,接线最长可达50米
edwingan47
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 21813 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2014-03-10
最后登录: 2019-01-27
查看edwingan47的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-29 18:42
三菱变频器用普通通讯协议