小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-02 07:53
现有一台QD75MH4及J3-B要做连结
J3-B内的参数中EM失效这个参数
我用程式设定好重启了几次
但是每跟QD75MH一连线
关掉PLC电源再重送就会将这个参数又回到EM有效跳E6错误讯息
是有哪个参数要设定
在下没用GX WORK之类的做模组设定
仅用阶梯图写入参数例如QD75MH中的UO\G35之类的
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-02 09:33
我的理解:时序的问题!
  重新上电时,QD75中EM有效...先一步配置下去了,TO指令的结果慢一点,未生效(Y0已ON).
参考下第7章,是否先参数配置完后,再让QD75有效