用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
如何设定QD75MH和J3-B的参数
上一主题
下一主题
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-02 07:53
全看
|
小
中
大
现有一台QD75MH4及J3-B要做连结
J3-B内的参数中EM失效这个参数
我用程式设定好重启了几次
但是每跟QD75MH一连线
关掉PLC电源再重送就会将这个参数又回到EM有效跳E6错误讯息
是有哪个参数要设定
在下没用GX WORK之类的做模组设定
仅用阶梯图写入参数例如QD75MH中的UO\G35之类的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
如何设定QD75MH和J3-B的参数
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问