学习欧姆龙
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 152 点
下载积分: 518 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2014-04-26
最后登录: 2014-10-09
查看学习欧姆龙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-27 20:38
三菱MR-J2S-40A配合电机HC-KFS13接线通电后报警AL.1A、电机配合异常  这个该怎么

办。刚开始搞不懂、是设置问题还是怎么了。驱动器输出电压170V。电机电压105V,我

是直接UVW接上去了,是不是因为这个原因,是不是的在uvw输出端接个变压器或串分

压电阻?求各位前辈不吝赐教、感激不尽 谢谢
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-28 11:23
电机匹配不行
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(学习欧姆龙) 热心助人!
  • 承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
    baiqrmai
    承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 729 个
    工控威望: 7479 点
    下载积分: 6593 分
    在线时间: 1224(小时)
    注册时间: 2012-08-20
    最后登录: 2024-03-08
    查看baiqrmai的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-04-29 09:01
    功率一定要匹配   100W要对100W的   400W要对400
    承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214