liliudong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 598 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-04-26
最后登录: 2018-06-04
查看liliudong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-26 23:15
描述:初始图
图片:
描述:0.00接通图
图片:
图片:
输入用的是PLC(CPM1A-30CDR-A-V1)自身的24v输出电源,运行这款简单的电路,0.00接通时,10.01没有输出,点软件的“PLC”-“设置”-”on“时,10.01有输出,电路可以实现自锁,本人菜鸟,不知道问题出在哪里?谢谢前辈们指教,谢谢!qq:809933598 call:133-2072-8988
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(630326) 你0.00左边那个COM接24V ..
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8229 个
    工控威望: 10359 点
    下载积分: 21065 分
    在线时间: 3024(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-12-26
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-04-27 07:42
    PLC没有在RUN模式,(可能性很大很大很大。)

    或者PLC有故障。(可能性很小很小)
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8229 个
    工控威望: 10359 点
    下载积分: 21065 分
    在线时间: 3024(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-12-26
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-04-27 12:55
    引用
    引用第4楼liliudong于2014-04-27 10:53发表的  :
    提示:无END(01)指令。可是程序里有啊?!请教了。

    你能确定你电脑上的程序和PLC里面的程序一致??????????
    解决方法已经回复你的消息了。
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。