三菱FX3U通讯问题
上一主题
下一主题
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
647 个
工控威望:
2530 点
下载积分:
1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间:
2012-02-27
最后登录:
2024-08-12
查看小小一电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-04-26 16:24
全看
|
小
中
大
现在用的是FX3U 加了一个以太网模块 是网线接口,要和上位机通讯 如果用Modbus协议可以吗 如果可以 需要怎么设置呢 !请各位知道的师傅指教下,在这里谢过了!
每天一点点
分享
yb982926
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
92 个
工控威望:
8909 点
下载积分:
600 分
在线时间: 445(小时)
注册时间:
2013-12-05
最后登录:
2024-11-26
查看yb982926的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-26 16:46
全看
|
小
中
大
可以用,需要在程序里写MODBUS程序程序里专门有MODBUS模块只需要填写一些参数便可如:地址、波特率、奇偶校验、数据位数