楼主  发表于: 2012-04-01 20:04
厂里一台37kw变频,最近出现欠电压而保护停机,查输入电压385三相电压正常,负载电流为恒流40A,如果说是输入电压问题可同一电柜另三台(一台30Kw,一台7.5Kw,另一台5.5Kw)又没有出现故障,为了不花钱维修,决定和另一台30Kw的互换主板和控制板,互换后设定参数开机有一星期还没有出现故障。请教这是什么原因?
makou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 228 点
下载积分: 649 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2024-12-27
查看makou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-02 21:08
直流母线线电压是否正常?  如果蓄能电容没有问题,一般是电压检测电路问题。