358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-24 17:24
一台3U PLC正常运行几个月后,前天出现运行指示灯自动灭,灭一会儿又自动亮,有时一秒钟,有时几分钟,有时错误指示灯也亮,这个时候无人操作。什么情况?是PLC硬件出故障了?
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-24 19:41
POWER灯没灭,我也没用PLC的24V电源。设备在停止的状态下也出现RUN指示灭一会,亮一会。错误指示灯有时也亮,但过一会自己熄灭。
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-24 19:41
程序中没有控制PLC的运行和停止
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-25 21:04
换了只PLC,问题解决。