求助。三菱Q02H控制步进电机,用到QD70P4模块,谁有例子可以参考啊
上一主题
下一主题
fengxuan
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
123 点
下载积分:
490 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2014-04-03
最后登录:
2014-09-12
查看fengxuan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-04-24 15:03
全看
|
小
中
大
我编了个小程序,用示波器 测输出脉冲,波形不对,怎么办啊???
谁有QD70P4的有关资料和程序例子?
分享
edwingan47
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
236 点
下载积分:
21813 分
在线时间: 216(小时)
注册时间:
2014-03-10
最后登录:
2019-01-27
查看edwingan47的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-27 16:40
全看
|
小
中
大
直接放个D, 像D100, 缓冲存储器G1600(error status)的值会直接储存在D100。 不用写程式
分享
edwingan47
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
236 点
下载积分:
21813 分
在线时间: 216(小时)
注册时间:
2014-03-10
最后登录:
2019-01-27
查看edwingan47的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-04-28 12:28
全看
|
小
中
大
确定你设定的“Start I/O No: 0000" 和你的QD70安装位置的地址是一样的