zengrj521
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2009-09-01
最后登录: 2022-06-19
查看zengrj521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-23 19:43
           伺服型号ASDA-B2系列,由上位机的定位模块控制脉冲输入。但是今天一个问题就是,上电复位时的方向刚好与原点方向相反。看了说明书,也没有找到哪个参数可以修改的。脉冲型号P1-00,设定为2。不知道哪为朋友比较熟悉,请帮忙指点一下,谢谢。。。。。
gdj-gdj
每天进步一点点!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 129123 分
在线时间: 1471(小时)
注册时间: 2013-10-12
最后登录: 2024-11-15
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-23 20:48
把P1-00设置成102就改变方向了,我们也是用的台达B2的伺服驱动器。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(snail-hk) 真诚感谢!