308284030
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-03-05
最后登录: 2020-08-04
查看308284030的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-23 09:37
图片:
图片:
[attachment=120450]
如图a内的X0接通后,辅助继电器M103接通。同时Y1线圈开始输出,我想问的就是为什么M103只在一个扫描周期接通,而Y1一直有输出ON。再次接通X0后,Y1输出OFF。第4和5步没执行,而6、7和10就执行了呢?

或者说我怎么理解X0,M103,M104和Y1的开关顺序?
[ 此帖被308284030在2014-04-23 14:08重新编辑 ]
edwingan47
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 21813 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2014-03-10
最后登录: 2019-01-27
查看edwingan47的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-23 11:33
程序从左到右, 上到下   
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(308284030) 真诚感谢!
    edwingan47
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 21813 分
    在线时间: 216(小时)
    注册时间: 2014-03-10
    最后登录: 2019-01-27
    查看edwingan47的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-04-23 12:35
    --||-- X0 --------------------[ALT Y1]    (这程式同上)
    edwingan47
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 21813 分
    在线时间: 216(小时)
    注册时间: 2014-03-10
    最后登录: 2019-01-27
    查看edwingan47的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-04-23 14:36
    M103在断开之前, Y001 已经连接。 Y001 有输出时, M103 才断开