用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助!!信号保持问题!!! 三菱PLC
上一主题
下一主题
mcsensor
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
195 点
下载积分:
724 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2008-03-26
最后登录:
2020-11-03
查看mcsensor的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-06-03 11:26
全看
|
小
中
大
新手求帮助!
终于开始正式使用PLC了,项目中遇到一个问题。
设备正常工作时 给plc一个 5MA左右的信号
但是每隔几小时 设备有个持续3分钟左右的吹扫动作 此时5MA信号会发生变化
现要求在吹扫时 送给plc的信号和吹扫之前保持一致
请问需要加装什么模块(有没有AD DA 转换模块之类的可以直接使用啊,新手不懂,麻烦大家介绍下!)
手头现在只有1块 FX2N 32MR
谢谢了!!!!!
分享
王睿
一切随意
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
987 个
工控威望:
6748 点
下载积分:
31090 分
在线时间: 437(小时)
注册时间:
2008-03-20
最后登录:
2024-08-16
查看王睿的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-03 18:32
全看
|
小
中
大
学习了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助!!信号保持问题!!! 三菱PLC
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问