终于开始正式使用PLC了,项目中遇到一个问题。
设备正常工作时 给plc一个 5MA左右的信号
但是每隔几小时 设备有个持续3分钟左右的吹扫动作 此时5MA信号会发生变化
现要求在吹扫时 送给plc的信号和吹扫之前保持一致
请问需要加装什么模块(有没有AD DA 转换模块之类的可以直接使用啊,新手不懂,麻烦大家介绍下!)
手头现在只有1块 FX2N 32MR
谢谢了!!!!!
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-03 17:50
全看
|
小
中
大
1.这个信号干什么用?
2.实质上是这个信号在吹扫时肯定变了,那么怎么会保证给PLC的信号前后一致?
3.所以才要把这段时间内得到的信号屏蔽掉,就算有变化,PLC也不理它,不对这个变化作出反应。