阿云儿
努力和汗水终将浇灌出鲜艳的花朵
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 834 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2013-07-09
最后登录: 2023-07-17
查看阿云儿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-22 15:37
如果我用 PLSY K10000 K0 Y000
就是让电机一直走,通过一个感应开关的触发停止步进马达转动,这样的话,m8029这个脉冲完成标志会不会导通?

求教!!
感谢英雄前来观帖
653577543
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1568 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-06-13
最后登录: 2023-03-07
查看653577543的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-22 21:32
应该不会