阿云儿
努力和汗水终将浇灌出鲜艳的花朵
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 834 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2013-07-09
最后登录: 2023-07-17
查看阿云儿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-22 15:37
如果我用 PLSY K10000 K0 Y000
就是让电机一直走,通过一个感应开关的触发停止步进马达转动,这样的话,m8029这个脉冲完成标志会不会导通?

求教!!
感谢英雄前来观帖
564201
半月谈
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2013-05-12
最后登录: 2015-03-09
查看564201的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-28 06:41
M8029 脉冲个数要在非零情况下才会有动作,
HAIHUKUOJI