本人初次使用FX3u,现在向各位大师请教一个问题,请问VO是不是就是以前FX2N的COm端,还有现在我将VO与xo一X32任一个接上却没有反应对应的指示灯也不亮,哪位大师帮忙解释一下,在此先谢谢了。
分享
gongling888
gongling
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
1310 点
下载积分:
9314 分
在线时间: 220(小时)
注册时间:
2012-12-29
最后登录:
2019-05-03
查看gongling888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-20 11:18
全看
|
小
中
大
应该是0V端子,与24V、S/S一起,用于3线式传感器电源。详细请参考FX3U的使用手册。