楼主  发表于: 2014-04-18 16:53
现在公司内有120多台加热设备使用交流接触器的通断来闭环控制电热丝加热控温,有人提议将接触器全部更换为固态继电器,我想知道交流接触器产生的反电动势对电热丝的不利影响是否很大,改为固态继电器是否能改善感性负载的反电动势,效果大不大,是否值得更换?先在这谢谢啦。
成功的路上需要帮助
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 3252 点
下载积分: 12436 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2012-10-21
最后登录: 2024-10-07
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-18 21:22
就目前的加热设备来讲,选用固态继电器配PID控制是首选。效果不是一般的好,你可以改一台设备用一用就知道了。