wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-18 16:53
现在公司内有120多台加热设备使用交流接触器的通断来闭环控制电热丝加热控温,有人提议将接触器全部更换为固态继电器,我想知道交流接触器产生的反电动势对电热丝的不利影响是否很大,改为固态继电器是否能改善感性负载的反电动势,效果大不大,是否值得更换?先在这谢谢啦。
成功的路上需要帮助
weichangye
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 365 点
下载积分: 3006 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2011-01-18
最后登录: 2024-11-20
查看weichangye的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-18 19:37
优点:1采用固态继电器再配上带PID功能的温控器可以提高温度的精度,在1℃以内。2无机械声音。
缺点:1负载短路后极易击穿。2:个别品牌还爱起火。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 真诚感谢!