wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-18 16:53
现在公司内有120多台加热设备使用交流接触器的通断来闭环控制电热丝加热控温,有人提议将接触器全部更换为固态继电器,我想知道交流接触器产生的反电动势对电热丝的不利影响是否很大,改为固态继电器是否能改善感性负载的反电动势,效果大不大,是否值得更换?先在这谢谢啦。
成功的路上需要帮助
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 719 点
下载积分: 5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-19 09:28
固态固然好,但选牌子与散热很重要,考虑成本就用接触器,施耐德的不错,不要用正泰,我有经历,正泰的能用三个月,施耐德的三年都没坏
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 真诚感谢!
  • 工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习