楼主  发表于: 2014-04-18 16:53
现在公司内有120多台加热设备使用交流接触器的通断来闭环控制电热丝加热控温,有人提议将接触器全部更换为固态继电器,我想知道交流接触器产生的反电动势对电热丝的不利影响是否很大,改为固态继电器是否能改善感性负载的反电动势,效果大不大,是否值得更换?先在这谢谢啦。
成功的路上需要帮助
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-13
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-18 17:29
电热丝加热是纯电阻负载,断开时不会产生反电势。
如果对接触器通断产生的“啪啪”声不满,到可以考虑用无声的固态继电器代替。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 真诚感谢!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。