使用FX1S、TK6070IH编程如下:

LDP X0  OUT C20 D200   (D200在触摸屏设为3)

LD X3     RST  C20

X0、X3均使用接近开关输入信号,调试发现,在第一次计数3次,

C20输出, X3复位C20后,触摸屏上D200显示的数字变为触摸屏设定的上限65535,

再次运行,第二次计数3次,C20输出, X3复位C20后,触摸屏上D200显示的数字全变为*****,

请教这是什么情况?如何处理?
aniusj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2014-05-27
查看aniusj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-19 11:47
aniusj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2014-05-27
查看aniusj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-19 11:48
版主审帖,黄花菜都凉了。。。。。
aniusj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2014-05-27
查看aniusj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-20 14:07
MOV指令试过了,一样的情况。
4楼说的情况我再看看可否排除,谢谢各位。
aniusj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2014-05-27
查看aniusj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-20 14:24
按4楼说的,已解决啦,谢谢