FX1S指令C20 D200 复位C20后在触摸屏输入的数值D200变了怎么办?
上一主题
下一主题
aniusj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
137 点
下载积分:
1089 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2014-04-07
最后登录:
2014-05-27
查看aniusj的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-04-18 09:59
全看
|
小
中
大
使用FX1S、TK6070IH编程如下:
LDP X0 OUT C20 D200 (D200在触摸屏设为3)
LD X3 RST C20
X0、X3均使用接近开关输入信号,调试发现,在第一次计数3次,
C20输出, X3复位C20后,触摸屏上D200显示的数字变为触摸屏设定的上限65535,
再次运行,第二次计数3次,C20输出, X3复位C20后,触摸屏上D200显示的数字全变为*****,
请教这是什么情况?如何处理?
分享
aniusj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
137 点
下载积分:
1089 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2014-04-07
最后登录:
2014-05-27
查看aniusj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-19 11:47
全看
|
小
中
大
分享
aniusj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
137 点
下载积分:
1089 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2014-04-07
最后登录:
2014-05-27
查看aniusj的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-04-19 11:48
全看
|
小
中
大
版主审帖,黄花菜都凉了。。。。。
分享
aniusj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
137 点
下载积分:
1089 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2014-04-07
最后登录:
2014-05-27
查看aniusj的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-04-20 14:07
全看
|
小
中
大
MOV指令试过了,一样的情况。
4楼说的情况我再看看可否排除,谢谢各位。
分享
aniusj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
137 点
下载积分:
1089 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2014-04-07
最后登录:
2014-05-27
查看aniusj的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2014-04-20 14:24
全看
|
小
中
大
按4楼说的,已解决啦,谢谢