aniusj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2014-05-27
查看aniusj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-18 09:59
使用FX1S、TK6070IH编程如下:

LDP X0  OUT C20 D200   (D200在触摸屏设为3)

LD X3     RST  C20

X0、X3均使用接近开关输入信号,调试发现,在第一次计数3次,

C20输出, X3复位C20后,触摸屏上D200显示的数字变为触摸屏设定的上限65535,

再次运行,第二次计数3次,C20输出, X3复位C20后,触摸屏上D200显示的数字全变为*****,

请教这是什么情况?如何处理?
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-19 11:59
换个思维编程   X3ON时 MOV K0 D200
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214