1近日有一套设备,为仿某公司的.控温为内加热,不受环境温度影响,
调试近一月,PID参数已试过好多种方法,但温度只能做到4度左右.仪表为SIMANDEN   FP93,三区控温.
2客户原设备为山武DCP31仪表控温,但PID参数作用不明显,出厂参数就可以实现100至1650度任意曲线控温,偏差小于1度
问了山武技术,拒不道 出其中奥秘.
3本人在想是不是好的仪表不用调试PID就行,差的不论怎调都不行哟.
4是否有同行,或高手也有类似经历,可否指点一二,深表谢意
秋雨231
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 260 点
下载积分: 805 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2013-03-06
最后登录: 2024-11-06
查看秋雨231的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-20 18:41
引用
引用第5楼guafa58于2014-04-20 12:23发表的  :
个人认为,
PLC的PID要做到1度,PID参数是很难调整到位的;
温控仪因其算法等,一般容易做到

   我用信捷的PLC温控做到上下正负0.3度误差。