西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 613 个
工控威望: 3322 点
下载积分: 70316 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2024-11-26
查看西欧工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-17 22:02
1近日有一套设备,为仿某公司的.控温为内加热,不受环境温度影响,
调试近一月,PID参数已试过好多种方法,但温度只能做到4度左右.仪表为SIMANDEN   FP93,三区控温.
2客户原设备为山武DCP31仪表控温,但PID参数作用不明显,出厂参数就可以实现100至1650度任意曲线控温,偏差小于1度
问了山武技术,拒不道 出其中奥秘.
3本人在想是不是好的仪表不用调试PID就行,差的不论怎调都不行哟.
4是否有同行,或高手也有类似经历,可否指点一二,深表谢意
guafa58
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-26
查看guafa58的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-20 12:23
个人认为,
PLC的PID要做到1度,PID参数是很难调整到位的;
温控仪因其算法等,一般容易做到