西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3338 点
下载积分: 73783 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2025-04-08
查看西欧工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-17 22:02
1近日有一套设备,为仿某公司的.控温为内加热,不受环境温度影响,
调试近一月,PID参数已试过好多种方法,但温度只能做到4度左右.仪表为SIMANDEN   FP93,三区控温.
2客户原设备为山武DCP31仪表控温,但PID参数作用不明显,出厂参数就可以实现100至1650度任意曲线控温,偏差小于1度
问了山武技术,拒不道 出其中奥秘.
3本人在想是不是好的仪表不用调试PID就行,差的不论怎调都不行哟.
4是否有同行,或高手也有类似经历,可否指点一二,深表谢意
西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3338 点
下载积分: 73783 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2025-04-08
查看西欧工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-20 20:32
主要是公司就有这么一套设备,从100以上至1650度,用的是山武DCP31,那就出厂参数就搞定所有曲线,而北京有色金属**院就是没有搞定,PV与SV相差4度,要三分钟才平稳,而另家的SV上一度,PV就跟上1度,绝不相差.