西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 3326 点
下载积分: 71914 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2025-02-02
查看西欧工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-17 22:02
1近日有一套设备,为仿某公司的.控温为内加热,不受环境温度影响,
调试近一月,PID参数已试过好多种方法,但温度只能做到4度左右.仪表为SIMANDEN   FP93,三区控温.
2客户原设备为山武DCP31仪表控温,但PID参数作用不明显,出厂参数就可以实现100至1650度任意曲线控温,偏差小于1度
问了山武技术,拒不道 出其中奥秘.
3本人在想是不是好的仪表不用调试PID就行,差的不论怎调都不行哟.
4是否有同行,或高手也有类似经历,可否指点一二,深表谢意
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 498 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 77216 分
在线时间: 766(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2025-01-25
查看始终如一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-19 15:02
FP93完全没有问题,你的4度左右是控温时正负4度波动,还PV和SV相差4度,前一种调PID,后一种有个参数调整一下