楼主  发表于: 2014-04-17 15:11
求高手指教:
    314C-2DP DP口做DCS从站,在不跟DCS 相连的情况下(也就是没主站的情况下),想先把S7300 作为从站的程序编好 DP口的交换数据组态好(跟DCS要交换的数据) 但下载到PLC后  PLC报错  运行不起来;我把DP口的网络配置删掉 交换的数据区删掉 PLC正常运行。
想问下: 是不是S7-300带DP口的CPU做从站,在DP口网络连接不上时,PLC就运行不起来了?还是我的DP口做从站设置有问题呢。  


283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-11
查看283596603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-01 00:44
是啊,我之前也是和一个和利时的DCS做通讯,315做从站。因为做完了要走,DCS那边还没开始搞,我先把我这边通信组态好后,下载进去,报错,无法运行。问西门子的人还说可以,真心无语了。