发表于: 2014-04-16 17:14
全看
|
小
中
大
做了个西门子200变频器与台达变频器通信程序。时好时不好,不知问题是什么。
大概大概
分享
许泽民
大明
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
223 点
下载积分:
298 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-08-16
最后登录:
2024-05-25
查看许泽民的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-16 17:18
全看
|
小
中
大
RTU通信,通信参数应该不会错,因为有时可以。通信程序没报警。变频器90参数选择01时出现C1报警。改成03后,有时好,有时坏。
大概大概
分享
许泽民
大明
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
223 点
下载积分:
298 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-08-16
最后登录:
2024-05-25
查看许泽民的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-04-17 08:20
全看
|
小
中
大
做一台台达的变频器,接线是3,4.与4,3脚对接,不只是不是接线有问题
大概大概
分享
许泽民
大明
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
223 点
下载积分:
298 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-08-16
最后登录:
2024-05-25
查看许泽民的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-04-17 09:56
全看
|
小
中
大
问题已解决,接线错误,3,8与3,4接。只是开始没想到线接错有时也能写进参数。