anchunsheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 171 点
下载积分: 880 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-08-18
查看anchunsheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-15 18:51
现在有一台台达B2伺服出现一种很奇怪的现象,伺服突然出现显示AL019,AL025来回跳动报警把通信插头拔了就好了,插上就跳但不是绝对的,有时候有没问题,

lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-16 08:02
我有遇到过也是台达的。不过是AB的。不是通讯线的问题,是在读的过程中超过了每次读取的最大数。我发现每次读取的最大数不能大过36.
楼主留言:
是读数据溢出吗?最后怎么解决的?谢谢