楼主  发表于: 2014-04-15 15:19
伺服和变频器可以做同步吗?有没有好一些的方案
angelagent
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 271 点
下载积分: 426 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-08-28
查看angelagent的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-16 13:33
如果是伺服跟随变频器,变频器负载侧可以加一个编码器,伺服跟随编码器虚轴可以同步,
如果是变频器想要跟随伺服,那你的变频器要选择矢量控制的,而且要看你的要求精度是怎样的,说白了你可以把高级的变频器当成简易的伺服。
楼主留言:
真诚感谢!我的是变频跟伺服,之间的带子要保持一定张力。就是启停、变速两者速度的匹配不好,有什么解决办法