用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
fx2n-4ad 为4—20mA,但是正极是公共端,负极是信号端,怎么接线?
上一主题
下一主题
骄阳
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
167 个
工控威望:
239 点
下载积分:
637 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2008-03-07
最后登录:
2024-10-14
查看骄阳的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-04-12 15:21
全看
|
小
中
大
fx2n-4ad 模拟输入信号为4—20mA,但是正极是公共端,负极是信号端,怎么接线?
分享
bombwei
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
136 点
下载积分:
549 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2013-04-20
最后登录:
2023-08-16
查看bombwei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-29 12:28
全看
|
小
中
大
最后调试怎么样?我用2线制的传感器和你第一次调试一样,无数值显示。三菱客服说4ad不能用2线制的传感器,方便留个联系方式么?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
fx2n-4ad 为4—20mA,但是正极是公共端,负极是信号端,怎么接线?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问