fx2n-4ad 模拟输入信号为4—20mA,但是正极是公共端,负极是信号端,怎么接线?
骄阳
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 167 个
工控威望: 239 点
下载积分: 637 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2008-03-07
最后登录: 2024-10-14
查看骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-12 15:30
今天调试一个设备,有个探头信号为4-20mA信号,没仔细看把信号接到v+和I+的短接端,VI-和24v电源负极接好,通电测试无数值。询问厂家后,得知此信号24V+极为公共端,信号端为负极,然后将v+和I+直接接24v+,将信号线接VI-,通电测试一直显示2381无变化,然后断电,用万用表量了一下4AD模块VI-和24v-直接电阻为零,至此感觉无法使用此探头信号,想问一下大家这种信号怎么接?先谢谢大家。
骄阳
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 167 个
工控威望: 239 点
下载积分: 637 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2008-03-07
最后登录: 2024-10-14
查看骄阳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-12 16:33
2楼说的和我第一次试机接法应该是一样的,信号负接到v+和I+的短接端,VI-和24v电源负极接好,信号正传感器本身就和24V+公用。通电测试无数值