wenshuyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 165 点
下载积分: 617 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2014-12-04
查看wenshuyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-12 00:30
描述:用数据线先设置好的网络参数
图片:
描述:用数据线先设置好的网络参数
图片:
描述:成功下载
图片:
描述:设置以太网参数
图片:
描述:设置以太网参数
图片:
描述:设置以太网参数
图片:
描述:连不上
图片:
请教各位师傅:我刚学PLC,在电脑里编好程序,并设置好网络参数,见图1、2,用数据线USB-QC30R2成功将程序写入PLC,见图3,后回控制室用台式机通过网线来连接PLC的以太网模块,设置见图4、5、6,可怎么也通讯不上,见图7,不指什么原因,我已把台式机IP地址设为192.168.10.11,不清楚台式机的网络号和站号应该怎么设,见图4,是不是只要保证站号不和PLC的站号一样就OK了?硬件回路应该没有问题,因为用组态软件通过网线能和PLC正常通讯,
[ 此帖被wenshuyuan在2014-04-12 00:36重新编辑 ]
good0592
是路人,何惧一路风尘.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 2041 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 312(小时)
注册时间: 2008-12-01
最后登录: 2024-11-11
查看good0592的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-12 13:07
你以上的设置注意站号和IP地址
试着把IP地址改为192 168 1 14
查看一下你电脑网卡中的IP地址。
如果还不行,一步一步按附件中的图片来设置.
附件: Q06H PLC太网通信设置.rar (394 K) 下载次数:975
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
正新,海燕,实业,集美厂,龙海厂,正新机电公司,台源自动化。