楼主  发表于: 2014-04-11 22:09
两对交叉传感器接入PLC,正常情况下是有人通过A传感器PLC上的指示灯是亮的,B传感器PLC上的灯是熄的。无人通过时A传感器PLC上的灯是熄的,B传感器PLC上的灯是亮的。现有一个传感器坏了,设备无法运行,请问在不更换传感器的情况下怎么样才能使用设备?
qaz850502922
舍得不曾舍得的舍得会舍得, 习惯不曾习惯的习惯会习惯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 249 点
下载积分: 832 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-04-08
最后登录: 2021-09-25
查看qaz850502922的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-12 15:54
改程序 :把 输入  xb 的常开点 用xa的常闭点 替换掉即可  当然你要确认 去掉b传感器不影响 工作


ps:你要会改程序才行,不然就加中间继电器