设备上有几台安川616G5的变频器,37KW的两台、22KW的一台、2.2KW的一台。前几天一台37KW的主板坏了,买了块换了。要重新设定参数,就断开负载联轴器,进行自学习。。但按说明书操作到最后,都是提示“Data Invalid”,不能自学习,电机数据都安铭牌输入的,应该不会错。以为是换了主板的原因, 就在另一台没换主板的37KW变频器中试操作,但也是提示“Data Invalid”,不能启动自学习。
不知是何原因。。。
分享
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
348 个
工控威望:
785 点
下载积分:
2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间:
2009-06-10
最后登录:
2021-10-21
查看hehaiwaer的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-14 13:03
全看
|
小
中
大
你进行什么方式的自学习,旋转型的必须有编码器,并正确的设置参数。静止的自学习设置好电机参数一般都可以进行的。