楼主  发表于: 2014-04-09 20:40
今天一客户说厂里的输送线上坏了台变频器740,3.7KW的,(双驱的),于是带了台新机帮他换装,用摇表打了下电机对地绝缘正常,用万用表又量了下三相阻值正常,装新机,上电,一按运行,E.OC1加速过电流保护,什么参数都没改啊,怪,于是拆除电机三相线,按复位,后又把参数重置。重新上电后,按运行,又E.OC1,这下有意思了,什么都没接还跳,敢紧量了下模块,U端已击穿,狂晕。于是把电机又一通海量,正常,还是不放心又换了输入和输出的电缆线,重新换一新机,接电机,上电一按运行,又出来个EOC1,这下真的把我忽悠住了,不敢再按运行了,拆下电机线,量了下模块,U相阻值和正常值有偏差,估计又OVER了,我就纳闷了,三菱保护做的这么差吗?一连两台都保护不了。难道真的是电机有问题?可电机量过应该没问题啊,还是不信这个邪,把客户另外一台其它机器上在用的同型号的三菱变频器拆过来,上电,按运行,正常,这里我很想骂人,居然正常能用,什么都没跳。TM的三菱,你丫这是唱的哪一出啊,坏了我两台新机,装了台旧机居然好用。没办法,只好又拿了台新机装给客户到另外一台设备上,好用,什么也没跳。至此总算解决问题。但是郁闷啊,好好的,坏两台机子,问题现在都还查不出来,难道电机匝间短路???可后来换的客户自己那台旧变频上去接的还是那台旧电机啊,居然正常能跑了。各位大神们,都出来说说吧,有N种可能啊??,
         买到假货了?不会吧,但是以前三菱就算电机有相烧掉,对地短路,跳EOC1保护是都能复位的啊,拆掉电机重新上电就会有输出的,今天这两台破机子,实在是很不可思议。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-12-01
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-09 22:43
除了换东西,不会调参数吗?加子电子电流保护看看?加大加速时间看看,选型准确吗?会不会本来机械就过载?