cyh37017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2007-08-22
最后登录: 2023-10-18
查看cyh37017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-09 20:40
今天一客户说厂里的输送线上坏了台变频器740,3.7KW的,(双驱的),于是带了台新机帮他换装,用摇表打了下电机对地绝缘正常,用万用表又量了下三相阻值正常,装新机,上电,一按运行,E.OC1加速过电流保护,什么参数都没改啊,怪,于是拆除电机三相线,按复位,后又把参数重置。重新上电后,按运行,又E.OC1,这下有意思了,什么都没接还跳,敢紧量了下模块,U端已击穿,狂晕。于是把电机又一通海量,正常,还是不放心又换了输入和输出的电缆线,重新换一新机,接电机,上电一按运行,又出来个EOC1,这下真的把我忽悠住了,不敢再按运行了,拆下电机线,量了下模块,U相阻值和正常值有偏差,估计又OVER了,我就纳闷了,三菱保护做的这么差吗?一连两台都保护不了。难道真的是电机有问题?可电机量过应该没问题啊,还是不信这个邪,把客户另外一台其它机器上在用的同型号的三菱变频器拆过来,上电,按运行,正常,这里我很想骂人,居然正常能用,什么都没跳。TM的三菱,你丫这是唱的哪一出啊,坏了我两台新机,装了台旧机居然好用。没办法,只好又拿了台新机装给客户到另外一台设备上,好用,什么也没跳。至此总算解决问题。但是郁闷啊,好好的,坏两台机子,问题现在都还查不出来,难道电机匝间短路???可后来换的客户自己那台旧变频上去接的还是那台旧电机啊,居然正常能跑了。各位大神们,都出来说说吧,有N种可能啊??,
         买到假货了?不会吧,但是以前三菱就算电机有相烧掉,对地短路,跳EOC1保护是都能复位的啊,拆掉电机重新上电就会有输出的,今天这两台破机子,实在是很不可思议。
cyh37017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2007-08-22
最后登录: 2023-10-18
查看cyh37017的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-09 23:15
选 型 是肯定正确的,原来装的就是同型号的。以前装机子也有碰到过这样的问题,但是都能保护模块完好,复位,重新上电就正常了,可是这次很不一样啊,两台都跳保护了,两台都击穿了U相,按这样说来,又是电机U相肯定有问题,但问题是换旧三菱同型号的,没跳保护,正常跑起来了,难道运气好,会不会过几天这台旧机子还是会一样击穿???
cyh37017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2007-08-22
最后登录: 2023-10-18
查看cyh37017的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-11 22:11
就是那种涂装悬挂链输送线,线比较长,有100多米,所以用的是双驱的,和安装位置应该没什么问题,因为已经运行一年多了,另外这个是没有安装制动电阻的,如果有做涂装线的朋友应该就清楚了,这种设备上的变频器参数是很简单的,问了好几个电工朋友,都说有碰到过这样的问题,大部份都是换电机处理,不过这样的没碰到过,换第三台好用,实在不好讲。