发表于: 2014-04-09 14:35
全看
|
小
中
大
本人新手,PLC是欧姆龙CP1H的,触摸屏是威纶通TK6070IP的;在PLC编写好ACC脉冲指令后,触摸屏编写了两个数值输入元件,一个是脉冲加速率D887,一个是目标速率D888,但是在触摸屏输入这两个数值的时候好像就互相冲突了!输入加速率的时候目标速率就变成0,输入目标速率的时候加速率就变成星号了!
但是看别人的触摸屏程序关于ACC数值输入的也是这样编的,但是别人的就可以,很是费解!
求高人解答!
分享
snooker135
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
127 点
下载积分:
535 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2012-12-01
最后登录:
2014-04-13
查看snooker135的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-11 10:16
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
感谢1楼的解答!
刚开始我是搞错了,加减速率和目标速率都写成32位了,但是今天把加减速率改成16位,目标速率改成32位也不行,还是占用地址;目标速率改成16位后不占用地址了,但是又不发脉冲!