楼主  发表于: 2014-04-08 23:43
我们厂的一台1600KVA的变压器,我们的负载都是电动机加起来有1900KW,有电容补偿柜,功率因数在0.9以上,变压器的总电流还在2300A以下。我不明白变压器已超过了容量怎么还不过流呢?