penzhenjian
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-08 23:43
我们厂的一台1600KVA的变压器,我们的负载都是电动机加起来有1900KW,有电容补偿柜,功率因数在0.9以上,变压器的总电流还在2300A以下。我不明白变压器已超过了容量怎么还不过流呢?
李磊88
我学习,我快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-10-23
查看李磊88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-08 23:57
不过流,你的总电流2300A以下呀,看看1600KVA的输出电流吧