用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教
上一主题
下一主题
penzhenjian
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
500 点
下载积分:
2339 分
在线时间: 186(小时)
注册时间:
2009-05-14
最后登录:
2024-08-22
查看penzhenjian的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-04-08 23:43
全看
|
小
中
大
我们厂的一台1600KVA的变压器,我们的负载都是电动机加起来有1900KW,有电容补偿柜,功率因数在0.9以上,变压器的总电流还在2300A以下。我不明白变压器已超过了容量怎么还不过流呢?
分享
19840803
肥仔米
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
640 个
工控威望:
625 点
下载积分:
38496 分
在线时间: 514(小时)
注册时间:
2007-12-27
最后登录:
2024-05-29
查看19840803的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-09 08:13
全看
|
小
中
大
总负荷加起来1900KW,并不是全部都是全额运行吧!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问