各位大大,有问题求助!
现在我在做一台机子用的是台达B2伺服,现在有个问题:伺服电机带的丝杆发现速度有点慢,想通过调整伺服的电子齿轮比来提高速度,但是电子齿轮比调的过大就会报警AL009 位置误差过大!
对台达伺服不熟悉, 请教各位高手有什么绝招!
谢谢!
[ 此帖被liu12581在2014-04-08 20:53重新编辑 ]
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
624 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-09 14:47
全看
|
小
中
大
这是因为速度快了以后,有些冲过头了。你调一下位置平滑常数p1-08。这个参数好比是一个加减速。你也可以在PLC中把加减速加大一点也可以的。