longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-08 18:42
现厂里的DC24V的离合刹车器,在进行离合刹车切换的时候由于中间继电器的触点出现打火的现象,所以用了续流二极管IN5408作为续流消弧的作用。现在用了这个二极管之后,触点的打火问题是解决了,但是在离合往刹车切换的时候,离合线圈产生的反向电动势经过续流二极管形成回路,在离合往刹车切换的时候,离合没有瞬时脱开,而是有个延时的作用,而引起了轻微的抖动,请问这个问题该怎么解决啊,要不要再价格续流电阻,如果加的话,续流电阻的阻值是多大的?我厂的离合刹车器工作电流是1A。求指点,人要疯了。
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2016-05-18
查看xyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-11 15:49
直流线圈用续流管的能减少电弧, 但由于续流管与线圈的回流是必然的, 有的同志说加电容是不行的, 你加了电容等于断开了二极管, 要记得电容对于直流电是不导通的, 你可以用JQX-13F之类小型大功率继电器或并联触点增加容量即可解决问题
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(longfei1982) 真知灼见啊,续流二极管 ..
  • 工控一家人 (老薛)