现厂里的DC24V的离合刹车器,在进行离合刹车切换的时候由于中间继电器的触点出现打火的现象,所以用了续流二极管IN5408作为续流消弧的作用。现在用了这个二极管之后,触点的打火问题是解决了,但是在离合往刹车切换的时候,离合线圈产生的反向电动势经过续流二极管形成回路,在离合往刹车切换的时候,离合没有瞬时脱开,而是有个延时的作用,而引起了轻微的抖动,请问这个问题该怎么解决啊,要不要再价格续流电阻,如果加的话,续流电阻的阻值是多大的?我厂的离合刹车器工作电流是1A。求指点,人要疯了。
分享
自由的心
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
195 点
下载积分:
934 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2009-12-01
最后登录:
2021-11-29
查看自由的心的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-10 14:28
全看
|
小
中
大
压敏电阻