liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 985(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2024-10-21
查看liu1980的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-07 16:17
图片:
图片:
故障现象:模拟量模块CJ1W-DA041输出4路4-20mA电流,其中2、3通道正常,1、4通道没有电流输出。
分析电路,此4路电流输出分别使用了4个集成块LT1490进行D/A转换,先测量1、4通道上集成块LT1490上的外部元件,三极管、电阻均没有发现问题,怀疑第1、4通道上的集成块LT1490损坏,因手上没有备件,试采用对调的方法判断,将1通道上的集成块LT1490换到2通道,2通道的集成块LT1490换到1通道,结果,1通道电流输出正常,2通道没有电流输出,从而判断1通道是集成块LT1490故障,用同样的方法,判断4通道也是LT1490损坏,新购买2个LT1490,更换,故障排除。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+20(zyfzxh) 好贴好贴!
  • 下载积分:+2(小陈故事) 感谢分享! 图文并茂,不 ..