楼主  发表于: 2014-04-06 21:43
如何判断PLC输出点有没有烧坏啊。有万用表如何判断
lixiangyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 277 点
下载积分: 5085 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-07 23:24
如果是继电器输出的,写个程序传送DMOV   HFFFFFFFF   K8Y0 共37 个点接通。用表测量
一支表笔接C0M 点,另一支表笔接每个输出点Y.