wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4035 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2013-06-17
最后登录: 2024-11-12
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-05 23:04
各位兄弟姐妹,现在我有一台三相380V的电机。1。5KW 。Y接法。请问,我现在要接成单相220V,要怎么接线,要个多大电容起动了。原来有U1,V1 。W1 。  U2 ,V2 。W2。后者相接,前者接三相电源。
学者
多晶铸锭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2012-10-23
最后登录: 2022-03-30
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-23 10:18
先把星型的改成三角的,先加一个50微发的电容试试,电容小了,出力会不足,大了会发烫,你根据情况来调整,我刚改了一个,还可以,只要不是长时间使用还可以